Salut
J'ai monté ce matin des rallonges de câble entre le disjoncteur différentiel 500mA et le boitier général afin de mesurer les puissances consommées à la pince ampèremétrique sur chaque phase :
Pour les machines en triphasé, je mesure suivant la puissance des moteurs de 0,4 à 1,8 A par phase
Pour les appareils en mono phasé que j'ai pu mesurer :
- four de trempe 15 A
- four de revenu 11,5 A
- four de cuisine 11,6 A
- lave-vaisselle 10 A
- Micro-onde 6,6 A
- Sèche-linge 12,1 A
- tour à bois 2,5 A
- table à induction au maximum (mode boost) => 4 plaques qui donnent 9,3 - 13,4 - 11,2 - 12 A mais qui ne peuvent pas marcher toutes en même temps (blocage constructeur).
J'ai remarqué aussi qu'une seule plaque à induction peut donner de 5,5 à 13,4 A suivant la surface de la casserole - cela veut-il à dire que le système module la puissance en fonction de la surface couverte ?
Bon en tout cas, si j'ai bien tout compris de ces mesures :
- ce n'est pas les moteurs des machines en triphasé qui consomme le plus
- c'est surtout les appareils qui chauffent qui tirent le plus
- Et je ne dois pas dépasser 20 A par phase avec mon abonnement tri en 12kVa.
Est-ce bien cela ?